周侠杷 发表于 2011-3-15 15:34:58

恒温恒湿空调机⒉010/63

  恒温恒湿空调机,从对机房环境空间的适应性,高效节能、经济性、降噪和环境保护等方面赋予机房专用空调全新的概念. http://www.shwarm.com/uppics/200852313383782874.jpg因湿度快速变化,机组需要频繁除湿,而恒温恒湿空调采用制冷除湿方式,所以要求空调制冷系统能频繁启动,对制冷系统要求非常高;而家用空调压缩机不能频繁启动,设置有压缩机三分钟停机保护。早期的机房使用恒温恒湿空调,虽然可以获得比较稳定的环境,但是运行费用偏高,同时也存在安全性、可靠性以及操作方面的一系列的不足。机房内发尘量对室内含尘浓度的影响很小,基本可以忽略。因此,要满足《规范》规定的洁净度要求,仅需对新、回风空气进行过滤处理。特别是新风的净化处理,通常不能只采用一级效率80 %的过滤器,其前面应采用初、中效二级过滤进行保护,最后选用亚高效过滤器;回风采用一级初效过滤即可。以防止计算机机房内任何地方气流阻塞。在活动地板下安装管道时,建议将管道水平地安装在同一高度上,而不是依靠支架把一根管放在另一根管之上。如可能的话,管道应平行气流方向。检查调速开关是否正常,一般的空调的冷凝器都有两个调速开关,分为温度和压力调速,现在比较新的控制技术采用双压力调速控制,因此我们在检查调速开关时主要是看在规定的压力范围内,调速开关能否正常控制风扇的启动和停止。机房恒温恒湿空调则可以为机房设备提供恒温恒湿的运行环境,其产品的主要特点是大风量、小焓差、高显热比,而最大价值则在于能够有效延长电子元器件的使用寿命,降低用户的维护成本和管理成本。模块式机房专用空调机用户可根据需要,选用单个模块或多个模块组合。模块之间可并排安装也可分开安装。各机组独立供电、供水,机组之间用信号线相连。在机房场地不远有冶炼、化工等企业的气体排放,如二氧化硫(SO2)、硫化氢(H2S)、二氧化氮(NO2)等有害气体以及地处沿海地区的盐雾空气,随着机房空调的补充新风或机房门窗缝隙的渗透进入机房,将对机房设备产生不同程度的腐蚀作用,严重降低计算机和程控交换机设备工作的可靠性和使用寿命。

渡菊花怪 发表于 2014-7-8 10:30:47

交流贴。。。。

丛焕杭 发表于 2016-3-2 18:01:15

页: [1]
查看完整版本: 恒温恒湿空调机⒉010/63